虚心求教
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看虚心求教的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-31 21:50
松下的问题:

当松下的FP系列PLC的Y7端子用作脉冲输出时,应该用什么符号替代?
我在样程序中找不到Y7的端子。

三菱的问题:
当用位置模式控制伺服驱动器时,从NP或者PP输出脉冲数量已经过了计算,是否通过指令直接用Y0或者Y1输出即可?还是要经过调宽或者其他的处理?

很菜的问题,还请帮忙解答,谢谢。
taojie718
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 352 点
下载积分: 790 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2019-04-10
查看taojie718的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-02 13:24
不用位置模块时,还应该注意PLC的选择,注意PLC的输出频率是否能达到伺服的要求。