虚心求教
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看虚心求教的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-31 21:50
松下的问题:

当松下的FP系列PLC的Y7端子用作脉冲输出时,应该用什么符号替代?
我在样程序中找不到Y7的端子。

三菱的问题:
当用位置模式控制伺服驱动器时,从NP或者PP输出脉冲数量已经过了计算,是否通过指令直接用Y0或者Y1输出即可?还是要经过调宽或者其他的处理?

很菜的问题,还请帮忙解答,谢谢。
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-31 22:01
三菱PLC控制伺服马达时如果不用位置模块可以直接通过Y0,Y1端子向伺服驱动器发脉冲,脉冲的宽度不需要你来调制,PLC内部已经处理好了,你只需要计算脉冲的数量,加减速时间,最高频率等几个参数,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(虚心求教) 热心助人