用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
请教高手,此问题问了好多人没能解决
上一主题
下一主题
lljzhyx007
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看lljzhyx007的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-30 22:06
全看
|
小
中
大
具体问题在PIC2,冷床本来有四个工作模式(慢速翻转步进、快速翻转步进、原地翻转、快速步进),每次只能选中其中一个,假如原来工作方式为快速步进,当我再选原地翻转时快速步进按钮复位为0。我新加了一个慢速步进按钮,但是我不知道怎么设置这种关系,我点击慢速步进按钮对其它按钮一点影响也没有。问了好多人,他们也不知道怎么解决,请高手指点。
描述:冷床触摸屏
附件:
冷床.rar
(340 K) 下载次数:56
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
请教高手,此问题问了好多人没能解决
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问