虚心求教
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看虚心求教的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-30 15:00
MR-J2的些許問題請教

PLC控制伺服驅動器,用的是速度模式。
1、是否只需將STI或者ST2與SG聯通即可?是否還需要做進一步的設置?
2、LSP(LSN)和ST1(ST2)的區別是什麽?是否在速度模式下使用的是ST1或者ST2,在位置控制模式下使用LSP或者LSN?
3、PLC收集到馬達編碼器的輸出脉衝后,通過計算與目標值比較,控制ST1或者ST2的通斷,是否可以實現伺服馬達的啟動和停止?

它们的区别在哪里?哪位有MR-J的端子资料和参数啊?麻烦PM一下,感谢之至。

邮箱:ycw_222@126.com
jinhui
jjjiiinnn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 260 点
下载积分: 9482 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2010-12-08
最后登录: 2019-06-07
查看jinhui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-27 10:52
极限可以不接的