正常情况下编码器反转时应该有输出,在PLC上Y3亮,但是为什么翻转时Y3不亮了呢?接线都正确。请各位大侠帮忙!
分享
庞金玉
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看庞金玉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-01 15:41
全看
|
小
中
大
现在翻转的话也减脉冲,就是输出信号灯不亮原来是亮的。编码器的信号输入是正确的就是没有指示灯。
分享
庞金玉
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看庞金玉的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-04-05 09:03
全看
|
小
中
大
谢谢大家的帮助,,我仔细查看了一下程序,是m8251指令没有编进程序中。m8251是正反转监视指令。多谢大家让我找到问题的原因。