楼主  发表于: 2010-03-30 10:48
正常情况下编码器反转时应该有输出,在PLC上Y3亮,但是为什么翻转时Y3不亮了呢?接线都正确。请各位大侠帮忙!
taojie718
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 352 点
下载积分: 790 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2019-04-10
查看taojie718的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-01 10:51
编码器主要是起一个反馈的作用,执行机构还是电机,建立楼主还是先弄清楚控制方式,另外三楼的说的对,编码器直接接PLC应该是接在输入端的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人
    taojie718
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 790 分
    在线时间: 167(小时)
    注册时间: 2009-09-04
    最后登录: 2019-04-10
    查看taojie718的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-04-01 15:54
    用电脑监控下对应的程序,顺着梯形图找原因,若程序中有输出,检查PLC的对应输出点是否损坏;若没有输出,检查下程序写的是否有问题。