楼主  发表于: 2010-03-29 10:02


刚开始学FX2N-2AD模块的使用,自己写了一个程序,请大家帮忙鉴定一下对吗?程序意思就是说,现在模块CH1通道接着一个温度传感器,传感器的测温范围是0-100度,输出0-10V电压给模块,对应模块内部的数字变化是0-4000,那么我编的这段程序,当现场温度到100度时,Y0会输出吗?这样写可以吗?
chengcaiyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 188 点
下载积分: 601 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-06-03
最后登录: 2015-03-19
查看chengcaiyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-01 04:37
这样做就是说明D100,D101是16位数,限制FROM为16操作指令,因为16位和32位操作指令是不同的,比如k=1(32位)和K=2(16位)的效果是相同的,都是将D100,D101给相同的值。通过组合的字元件(K2M200,K4M200)j就保证数据传送的准确性,低位传低位,高位传高位。
另外如果是只用一个通道,应该把K2该成K1,因为没有用到D101.