一个三菱的PLC,输入端要用的外接直流电源要怎么接线??
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
louis
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看louis的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-30 09:48
叫把PLC的触点当作一个中间继电器的触点,在回路中间插入一个电源嘛。当然这个继电器的线圈是在PLC内部由程序控制的。
电源极性方向要根据这个IO模块是PNP还是NPN确定
louis
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看louis的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-30 09:50
楼主发过那么多贴,怎么会这个问题不懂 还是我理解错楼主问题了!?