pengxiaowu12
随便逛逛
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-03-10
最后登录: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-28 17:44
我这里有个称重的传感器。叫力传感器,型号是ET-3,是杭州南洋传感器有限公司的,我不知道怎么用,请问有朋友会吗,告诉我一下,有5根线,我是三菱PLC输入是0--10MA的,一共3个传感器,我看上面就接了一个三菱的AD模块上,我没有这个资料。不知道怎么样好用,设备是人家做的,
chengcaiyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 188 点
下载积分: 601 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-06-03
最后登录: 2015-03-19
查看chengcaiyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-01 02:27
我们以前做过差压变送器,4-20mA电流输入。用的是西门子的plc,是这样接的:变送器的正极接24V,负极接plc的A+。plc的M接0V。
但是三菱就不一样了, 电流输入型要把VIN 和IIN短接起来然后接到变送器的负极,正极接24V。com接0V .按照这种接法分别接到模块的3个通道上。