各位大哥好,小弟问个问题。
    当伺服放大器采用速度和转矩控制模式时,此时用PLC控制时能否用继电器输出型的PLC?当采用位置控制模式时,有定位模式的情况下,此时用PLC控制时能否用继电器输出型的PLC?
carrful
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1124 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2007-05-24
最后登录: 2024-02-18
查看carrful的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-29 21:55
速度和转矩控制模式可以用继电器的
但是位置模式,因为要用脉冲,所以要用晶体管的,除非你有其他的特殊定位模块
三菱
carrful
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1124 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2007-05-24
最后登录: 2024-02-18
查看carrful的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-30 10:57
FX2N-10GM要单独的编程软件,用法还不一样,也要增加成本