neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-26 14:35
各位朋友,如果把30KW变频器用在7.5KW的马达上能行吗.会出现什么问题呀.请教了.
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-27 10:57
应该没有问题的,下面带个热继好了