请教:FX2N-4AD-PT初始化问题
上一主题
下一主题
m_xiaoma
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看m_xiaoma的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-26 14:00
全看
|
小
中
大
对于TOP K0 K0 K1 K1指令,我知道是上升沿脉冲向0号模块(4AD-PT)的BFM#0写入K1,但我看了手册上没有BFM#0功能介绍,只有BFM#1之后的介绍。写入K1代表什么意思不明白,请高人指教!!!多谢!!!
[ 此帖被m_xiaoma在2010-03-26 15:28重新编辑 ]
分享
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
213 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1189 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2009-02-22
最后登录:
2015-11-02
查看zhouyang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-07 20:10
全看
|
小
中
大
BFM #0里是选择感温器类型的 具体如下:
H3310 3代表不使用1代表J型热电偶0代表K型热电偶
若只使用两路CH1和CH2 ,指令为 TO K2 H3310 K1
你的程序是将K1输入到#0,其中CH4CH3CH2都为K型热电偶,只有CH1为J型热电偶