m_xiaoma
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看m_xiaoma的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-26 14:00
对于TOP K0 K0 K1 K1指令,我知道是上升沿脉冲向0号模块(4AD-PT)的BFM#0写入K1,但我看了手册上没有BFM#0功能介绍,只有BFM#1之后的介绍。写入K1代表什么意思不明白,请高人指教!!!多谢!!!
[ 此帖被m_xiaoma在2010-03-26 15:28重新编辑 ]
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2009-02-22
最后登录: 2015-11-02
查看zhouyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-07 20:10
BFM #0里是选择感温器类型的  具体如下:
                              H3310        3代表不使用1代表J型热电偶0代表K型热电偶
             若只使用两路CH1和CH2 ,指令为 TO  K2 H3310 K1
                         你的程序是将K1输入到#0,其中CH4CH3CH2都为K型热电偶,只有CH1为J型热电偶
                          
幻想----------设计的灵魂