用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教:FX2N-4AD-PT初始化问题
上一主题
下一主题
m_xiaoma
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看m_xiaoma的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-26 14:00
全看
|
小
中
大
对于TOP K0 K0 K1 K1指令,我知道是上升沿脉冲向0号模块(4AD-PT)的BFM#0写入K1,但我看了手册上没有BFM#0功能介绍,只有BFM#1之后的介绍。写入K1代表什么意思不明白,请高人指教!!!多谢!!!
[ 此帖被m_xiaoma在2010-03-26 15:28重新编辑 ]
分享
yanghw781012
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
88 点
下载积分:
2084 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2008-05-06
最后登录:
2024-11-16
查看yanghw781012的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-18 16:11
全看
|
小
中
大
找本手册看看不知道你说的是那个K呀
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教:FX2N-4AD-PT初始化问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问