综合讨论
请教:FX2N-4AD-PT初始化问题
上一主题
下一主题
m_xiaoma
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看m_xiaoma的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-26 14:00
全看
|
小
中
大
对于TOP K0 K0 K1 K1指令,我知道是上升沿脉冲向0号模块(4AD-PT)的BFM#0写入K1,但我看了手册上没有BFM#0功能介绍,只有BFM#1之后的介绍。写入K1代表什么意思不明白,请高人指教!!!多谢!!!
[ 此帖被m_xiaoma在2010-03-26 15:28重新编辑 ]
分享
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2475 个
工控威望:
1762 点
下载积分:
82889 分
在线时间: 1512(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2024-11-29
查看pretco123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-26 15:37
全看
|
小
中
大
传送写入K1将启动模块通道#1置1,启动模拟量输入通道。