楼主  发表于: 2010-03-25 21:05
公司几个PLC经过笔记本电脑编程后无法使用手持编程器,连接指示灯也不亮,当手持编程器插在未使用电脑编程的PLC上连接正常,可以正常编译。如果笔记本带毒的话会引起这样的故障吗?编程软件为欧姆龙5.0软件。plc为CPM2A。均为欧姆龙产品。
xrf551110
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xrf551110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-30 18:07
这个问题我也遇过。是别人用本编的程序,一个可用手持。一个不能用手持,后来用本PLC内存清空再用手持就可以用了。我遇到的也是cpm2a你可以试试。