qinwenjv
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qinwenjv的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-04 12:43
我用的是三菱FX2N系列的PLC, 开机后人机就会报警,我检查过PLC的的输入/输出都没问题,可正常工作.不知道是什么地方出了问题,请高手指点一下小弟谢谢.
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-04 12:49
你用的什么牌子的人机?警报内容是什么了?
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-10-05 14:02
1.你的人机型号规格到现在还是没有说明,你说人机一直警报但有没有警报信息那你怎么知道在报警?还是人机的蜂鸣器一直在响吗?
2.关于PLC参数清零了是用的掉电保持型的数据寄存器吗?如果是你看看PLC电池是不是没电了;如果不是掉电保持型如果出现停电与关电都会出现数据归零的情况
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-10-06 14:17
引用
引用第11楼qinwenjv于2007-10-06 10:16发表的  :
回8楼:

我用的人机是台湾一家小公司的产品(信杰),也许大家都没听说过,我们用的是他们的设备,人机是他们自己的,我咨询过他们,回复是他们也没遇到过这样的问题,所以就向各位求助,PLC的数据寄存器是是掉电保持型,电池也是没问题的,
也许就像 9  楼说的那样了,他们公司也答应给我换一个PLC ,我只是不了解为什么回出现这样的问题,要是是过了保修期,那就是"钱"的问题了.


1.如果电池没问题,掉点保持寄存器怎么会归零了?疑惑......
2.如果是设备厂商动了手脚,那你把相同的设备程序灌到该机中试试看?不解......