楼主  发表于: 2007-10-04 12:43
我用的是三菱FX2N系列的PLC, 开机后人机就会报警,我检查过PLC的的输入/输出都没问题,可正常工作.不知道是什么地方出了问题,请高手指点一下小弟谢谢.
qinwenjv
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qinwenjv的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-04 12:53
人机是没问题的,我更换过新的人机来试验,结果都一样,没有任何的报警提示。
qinwenjv
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qinwenjv的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-10-05 13:18
回3楼:

更换新的人机之后和旧的人机画面都一样,没有任何改变,还是一直在报警但并影响到plc的正常工作,旧的人机用到其他的设备上却不报警了,说明了人机是没有问题的,问题应该在plc 上。

回5楼:

只要开机就报警,而且一直在报警。人机上也没有任何提示内容,电路上也没有任何的改动,是在生产过程中出现的问题,出现问题后发现只是plc内的一些设备参数被清除了,将参数修改后就可正常工作了。并没有发现其他的异常。
qinwenjv
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qinwenjv的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-10-06 10:16
回8楼:

我用的人机是台湾一家小公司的产品(信杰),也许大家都没听说过,我们用的是他们的设备,人机是他们自己的,我咨询过他们,回复是他们也没遇到过这样的问题,所以就向各位求助,PLC的数据寄存器是是掉电保持型,电池也是没问题的,
也许就像 9  楼说的那样了,他们公司也答应\给我换一个PLC ,我只是不了解为什么回出现这样的问题,要是是过了保修期,那就是"钱"的问题了.