松下FP-X系列PLC 我用CT 1008 K6 运行时数据是从6减到0, 怎么设置能由0 到6 请高人指点下 我是新手
感谢直至!!!!!
xudesen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 158 点
下载积分: 468 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2021-08-02
查看xudesen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-19 09:33
好像不可以,用数学运算指令转化{DT0=(K6-EV1008)}一下就行了