马达为什么会自动停止运转
上一主题
下一主题
tanghanshui
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看tanghanshui的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-23 10:41
全看
|
小
中
大
PLC控制的变频电路 运转几分钟后自动停止 报警指示无异常 把启动按键短接 恢复正常 是否可以判定PLC继电器自锁触点坏了
分享
zsm961450
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zsm961450的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-23 10:54
全看
|
小
中
大
在PLC程式无问题,操作无问题下,可能原因:
1、PLC输出触点损坏或接触不良
2、如PLC输出至继电器,继电器可能有问题
3、线路有接触不良现象
4、变频器内部可能有问题
以上通常1、2、3的可能比较大,不过本人以上几点都遇到过