楼主  发表于: 2010-03-22 16:16
我司的技术支持人员反馈:2个欧瑞的变频器接连被烧坏,但按理说每一种变频器都有自我保护功能都呀,请问这到底是怎么回事?
duantao
有梦就有希望
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 211 点
下载积分: 727 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2008-12-10
最后登录: 2024-09-03
查看duantao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-29 17:00
主要看你的变频器用在什么设备上了,我用过一些偶瑞的变频器,和一些知名机比是没有人家的好,不过还行,就是485通讯做的不好,矢量控制效果不好感觉达不到真真的矢量控制,低频时输出的电流很小重载都启动不了。输出逆变管被烧可能是你的输出电缆接地漏电活着有短路的现象,运行报故障后现场强行复位继续运行,这样连续复位运行就会烧的,ABB变频器我曾经遇到过这样的情况。还有如果是新设备是不是输入输出接反了啊,再就是你的负载太大。过流保护设置不当。原因很多你要看现场的外因是什么,最好说详细一点。
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!