前段时间,有个项目用到s7300的plc,做实验时我做了一个一对一的9针延长线,做完后没检查很自信插在plc的编程口上,当我拿新买的编程电缆(6ES7 972-0CB20-0XA0)插到延长线的另一端时,只听啪的一声!晕!!!当时直接出汉了