用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
开关电源突然没输出,重新上电又好了,怎么回事?
上一主题
下一主题
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-10-24
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-22 11:46
全看
|
小
中
大
150W的开关电源,输出接20个光电开关(单个30mA以下),2个LED指示灯(单个15mA以下),15个电磁阀(单个3W),另一个150W的开关电源,输出接34个直流继电器,刚开始上电都能正常使用,用了没多久,接20个光电开关的开关电源突然没有输出了,开关电源的指示灯也灭了,摸那个电开电源的表面,没有一点发热,然后重新上电又好了,又能用了,怎么会这样?另一个开关电源,输出接34个直流继电器的那个一直是好的,为什么会这样,又没有过电流啊
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-10-24
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-22 11:52
全看
|
小
中
大
没有短路,因为开关电源的保险没有烧
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-10-24
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-03-23 09:17
全看
|
小
中
大
昨晚查了一个晚上,也没找出哪短路了,光电开关也都是好的,没有烧坏,我在输出端接了一个1A的断路器,昨天下午通了一下午电也没出啥问题,1A的断路器也没有跳,这下麻烦大了,该怎么办?
分享
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-10-24
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-04-01 10:44
全看
|
小
中
大
不知道是短路了还是过载了,总之,自从上次出现问题到现在,哪没改也没换什么东西,就再也没出过这种问题了,现在每天用也没什么问题,太奇怪了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
开关电源突然没输出,重新上电又好了,怎么回事?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问