hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-22 11:46
150W的开关电源,输出接20个光电开关(单个30mA以下),2个LED指示灯(单个15mA以下),15个电磁阀(单个3W),另一个150W的开关电源,输出接34个直流继电器,刚开始上电都能正常使用,用了没多久,接20个光电开关的开关电源突然没有输出了,开关电源的指示灯也灭了,摸那个电开电源的表面,没有一点发热,然后重新上电又好了,又能用了,怎么会这样?另一个开关电源,输出接34个直流继电器的那个一直是好的,为什么会这样,又没有过电流啊
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-01 22:42
太搞笑了吧,开关电源过流保护了要关闭电源才能恢复吗?没有见到过,电源输出短路保护了,去掉短路点就会马上恢复的,不信试试吧,估计楼主的要嘛就是电源开关接触不良,要嘛就是电源突然断了一下,楼主没有发现。