150W的开关电源,输出接20个光电开关(单个30mA以下),2个LED指示灯(单个15mA以下),15个电磁阀(单个3W),另一个150W的开关电源,输出接34个直流继电器,刚开始上电都能正常使用,用了没多久,接20个光电开关的开关电源突然没有输出了,开关电源的指示灯也灭了,摸那个电开电源的表面,没有一点发热,然后重新上电又好了,又能用了,怎么会这样?另一个开关电源,输出接34个直流继电器的那个一直是好的,为什么会这样,又没有过电流啊
小小张
交工控朋友,共同交流,讨论工控技术。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 214 点
下载积分: 877 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2009-06-14
最后登录: 2016-02-17
查看小小张的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-31 18:19
80%是负载短路