楼主  发表于: 2010-03-22 10:57
触摸屏:GP2500s
应用软件:GP-PRO/PB III
SLC:AB SLC 5/05
问题如下:
上传程序的时候,发现厂家给的原程序为600-700KB,但是重新上传后的程序只有320KB左右,再重新下载到触摸屏中,有时就会报错!说与SLC通讯不正常,请问问题出在哪呢!
是不是GP-PRO/PB III软件传送设置问题,应该如何设置呢!!
xiaxiuzhan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xiaxiuzhan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-22 11:39
描述:帮助文件内选项
图片:
描述:实际软件中选项
图片:
是不是因为软件版本问题呢?帮助文件里的选项有个control data
但是我用的软件里面没有这一项
xiaxiuzhan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xiaxiuzhan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-22 18:49
报错为:PLC COM ERR  02:FB
我查说明书说,这个报错是与PLC通讯问题
但是触摸屏的各个数据显示都正常,只是左下角一直闪着这个报错