伏安
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 314 点
下载积分: 827 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-12-12
查看伏安的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-22 00:21
弄了块A970,想学习学习,但以前没搞过这东西,之前没有和PLC连接的端口,于是买了块A9GT-RS4 和相应的连接电缆,本以为A970没和PLC连接就没有画面,但现在模块和线都有了,还是和原来一样,是没有设置好还是模块和电缆有问题,屏能够下载和上传数据,BOOT OS和OS也重新安装过了,还是不行,望高手指点一二。



1

2

3

4
    
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2009-02-22
最后登录: 2015-11-02
查看zhouyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-23 07:11
在做HMI画面时要设置HMI的参数和链接PLC的类型,链接方式一般采用RS422接口,
HMI上有422和232量个接口。你的错误就在  “链接机器设置”对话框中。要选的I/F与波特率,奇偶校验、CRC 、数据长度、一定要保持一致
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
  • 幻想----------设计的灵魂