一条流水线,有6台电动机 主机22KW,副机11KW,5台,且不考虑松紧自动调节,要怎么才能控制6个变频器的频率一样呢?    考虑松紧自动调节的话,要怎么做才比较好,请大家给提提想法。。。谢谢  期待高手出现。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
yuehuasheji
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2007-11-09
最后登录: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-22 13:52
给一样的频率信号就可以,前提是变频器是同一品牌
不同的话要设置频率比例参数