本人在一公司管理电气。最近遇到自己不能理解的问题,我们一新车间配电房的电力补偿电容投入后,不到30分时间车间的机台就会自己停台(停台机台是意大利产自动络筒机)。重新开车之后依然有这个的故障现象。
由此推断是功率因素补得太大的原因。
但是不明白的就是功率因素补得太大和机台停车现象有什么样的因果关系
?
分享
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
556 个
工控威望:
551 点
下载积分:
2580 分
在线时间: 610(小时)
注册时间:
2009-08-18
最后登录:
2024-11-19
查看sunpeter的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-22 15:15
全看
|
小
中
大
1.补偿器是在自动状态,还是手动状态。手动状态可考虑过补,可减少电容数量,自动状态,看自动补偿效果。
2.看此设备有无谐波电路保护,一般国产的都没有(国内各参数要求一致),而国外的电压和频率都有些微差别,设计的时候考虑的不一样,可考虑在系统2次控制线路前加装去谐波装置。