用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
qd75d4问题,打了一天电话400-821-3030未解决,请高手指点
上一主题
下一主题
xie8009
专业做超声波清洗设备
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
118 个
工控威望:
263 点
下载积分:
2359 分
在线时间: 475(小时)
注册时间:
2008-04-03
最后登录:
2024-10-12
查看xie8009的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-19 19:55
全看
|
小
中
大
问题点是:想通过触摸屏改变电机速度。因为触摸屏不能与QP软件直接通讯,只能通过程序的缓冲存储器来改,如改轴1的速度,只须将需要的速度写到缓冲2004 就 可以了;结果是无论我写多少值到D100,(同时监视到2004的值就是设的值)但电机速度始终按列表起动编号上的速度运行,
LDP M400
dtop h0 k2004 d100 k1
dtop h0 k1500 k1 k1
分享
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
453 个
工控威望:
813 点
下载积分:
2739 分
在线时间: 771(小时)
注册时间:
2007-10-25
最后登录:
2024-11-22
查看uthman的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-25 21:56
全看
|
小
中
大
是轴一运行中改变速度还是改变后再运行?
在网吧上网,如需要帮助的话,可给我留言,下次在公司在帮你解决
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
qd75d4问题,打了一天电话400-821-3030未解决,请高手指点
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问