a5997123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 370 点
下载积分: 5240 分
在线时间: 276(小时)
注册时间: 2007-08-03
最后登录: 2024-12-25
查看a5997123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-19 17:53
求助:PLC模拟量通道是0~20MA的,对应数字量是0~32000,我的温度传感器输出是4~20MA的,对应温度是0~200度,这段算法怎样编写呢?
caibin168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 200 点
下载积分: 632 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2024-11-27
查看caibin168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-05 01:30
(6400-3200)/16
caibin168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 200 点
下载积分: 632 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2024-11-27
查看caibin168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-05 01:31
200/16 求出 每温度对应数字