楼主  发表于: 2010-03-19 17:53
求助:PLC模拟量通道是0~20MA的,对应数字量是0~32000,我的温度传感器输出是4~20MA的,对应温度是0~200度,这段算法怎样编写呢?
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-20 20:16
(输入-6400)*200/(32000-6400)