我这里有一台三菱A540-11KW的变频器在带动设备时给定的频率和监视窗显示的频率都没有变化但转速度不稳定,当速度速度慢下时电流也会减小,请问各位大侠这是什么原因
Dengjiuhe
sunrisk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-12-09
查看sunrisk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-22 21:52
把你的变频器调到诊断模式,对照手册查一下故障。可能是变频器增益没有调整好。