急求对空气开关的技术性选择
上一主题
下一主题
张荣熙
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
240 个
工控威望:
401 点
下载积分:
775 分
在线时间: 171(小时)
注册时间:
2009-04-14
最后登录:
2017-09-27
查看张荣熙的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-16 19:41
全看
|
小
中
大
急求对空气开关的技术性选择,一般电机的空气开关的选择怎么选择啊;还有空气开关的瞬时耐冲击电流是开关额定电流的多少倍啊,还有多大的电机不能用空气开关直接启动啊?请有经验的师父能给我解答一下啊
分享
grt
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看grt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-16 21:14
全看
|
小
中
大
1、自动空气开关的额定电压≥被控网路的额定电压;
2、自动空气开关的额定电流≥电动机的额定电流;
3、自动空气开关的一次脱扣电流按12倍自动空气开关的额定电流整定;
4、自动空气开关的最大允许断开电流要大于电动机三相短路时的最大短路电流。
电机最好不要用空气开关控制启动,自动空气开关不能进行频繁操作,电机控制最好用接触器加热继电器控制启停,自动空气开关只作为保护使用。一般接触器和热继电器都会组合在一起,应用很方便。