各位大侠,我这有一台两个30kW的电机的设备,应该要选多大的导线,单个电机又应该多大的线。在这先谢谢各位了
分享
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
228 个
工控威望:
382 点
下载积分:
791 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2009-03-26
最后登录:
2024-01-19
查看phrame的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-16 18:59
全看
|
小
中
大
三相30KW换成电流负载的话大概60A左右,我们导线的选择在不考虑外界环境等等不良的情况下,一般是按1平方负载8A电流来选择,所以楼主的单台电机应该是6平米以上的电缆为佳。越大当然没有问题,只是价格就贵了。