nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2019-11-02
查看nbwrk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-16 08:47
各位大侠,我这有一台两个30kW的电机的设备,应该要选多大的导线,单个电机又应该多大的线。在这先谢谢各位了  
yuehuasheji
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2007-11-09
最后登录: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-22 08:18
看你的电机到电源有多远,距离近10平方就可以了(单台),远的话就加个等级