楼主  发表于: 2010-03-16 08:47
各位大侠,我这有一台两个30kW的电机的设备,应该要选多大的导线,单个电机又应该多大的线。在这先谢谢各位了  
宏仔0750
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 125 点
下载积分: 428 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2023-05-16
查看宏仔0750的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-21 22:30
6mm就可以,最好用10MM比较保险