各位大侠,我这有一台两个30kW的电机的设备,应该要选多大的导线,单个电机又应该多大的线。在这先谢谢各位了  
grt
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看grt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-16 20:41
考虑电机启动电流大和以后避免发热,由于电机处电缆要穿管敷设,加上环境温度的影响,建议单台采用25mm2的铜芯电缆为宜。两台共用的主电缆应该选95mm2的铜芯电缆。