nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2019-11-02
查看nbwrk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-16 08:47
各位大侠,我这有一台两个30kW的电机的设备,应该要选多大的导线,单个电机又应该多大的线。在这先谢谢各位了  
yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-16 20:02
总机选用25平方电线
单台电机直接启动用16平方,星三角启动用10平方.