楼主  发表于: 2010-03-15 10:39
如下图,关于扫描时间的问题:

X001接通后,D100是不是不可能会等于K8,也就是后面的程序将不会执行?
X000接通后,D200就一定会等于K8,后面的程序会执行?


cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3312 分
在线时间: 9514(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-15 11:44
请记住2点:
1、内部寄存器会立即更新
2、程序的扫描将从上往下,自左往右。