mandyaac
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mandyaac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-15 10:39
如下图,关于扫描时间的问题:

X001接通后,D100是不是不可能会等于K8,也就是后面的程序将不会执行?
X000接通后,D200就一定会等于K8,后面的程序会执行?