楼主  发表于: 2010-03-14 19:18
第一次给AI模块331(设置4-20MA输入)加电,为什么无信号时量两端是55mA呢?而接上外接4-20MA信号却是63mA呢?正常吗?在PLC里检测信号是负值呀!请指教!
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-15 23:32
按以下方法检查:
1、是不是每个通道都这样?
2、是,则把模块卸下,用标准的信号源检测好坏,同时要考虑是否接线正确