楼主  发表于: 2010-03-14 19:18
第一次给AI模块331(设置4-20MA输入)加电,为什么无信号时量两端是55mA呢?而接上外接4-20MA信号却是63mA呢?正常吗?在PLC里检测信号是负值呀!请指教!
zuozhimin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 283 点
下载积分: 887 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2008-03-11
最后登录: 2024-11-29
查看zuozhimin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-16 22:34
问题解决了,应该选四线制电流信号,结果给选成两线制了。愚昧了!