求助高手:
本人现做一套三菱Q01系列工程,数字量有12块,32点,模拟量9块,8输入的。现在数字量放在主机架,模拟量放在扩展机架上,用TO/FROM指令做的,对应第一模拟量模块的首地址是X180,第二个模拟量模块首地址是X190,都正常,第三个模拟量模块首地址是X200,问题出来了,转换标志位不接通。一致后面的模块标志位都不接通,无法正常使用,无故障显示,PLC诊断无错,都显示运行状态。
请高手指点。
多谢!
分享
ad.pan
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看ad.pan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-14 19:07
全看
|
小
中
大
第三块地址应是X1A0