yanglingson
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yanglingson的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-09-29 14:19
杨工你好!
        我是初次用三菱PLC,而且要一个F940WGOT-WD-C的触摸屏控制用FX2N-485-BD并联通讯的FX2N-80MR-001和FX2N-48MR-001的主从PLC,我也参考你网站上的485通讯资料,但还不是很清楚,愿杨站长能提供这方面的案例,以供参考.谢谢!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-09-29 15:21
FX2N-80MR通过485和FX2N-48MR连在一起是吗?

您可以把FX2N-48MR里面的地址映射到FX2N-80MR的"M"软元件里

然后F940WGOT就直接读FX2N80MR,不理FX2N-48MR

这样比较好一些。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-09-30 09:15
案例应该是没有的。
特别提醒大家:
3楼  发表于: 2007-09-30 17:04
昨天我有说过,既然你已经可以用M了

可以用  DMOV K2M0 D0  这样的形式来转换的
特别提醒大家:
4楼  发表于: 2008-02-29 14:49
FX2N可以带好几个模块,输出有4DA的,2DA的
1个4DA,1个2DA或者2个4DA就OK
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码