国外电压440VAC,60HZ,国内的继电器都是50HZ,想用50HZ的,不知有什么影响,有用过的人吗?
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-14 16:17
但就频率来说,可以没有影响,进口设备多是60HZ的,只要电压在范围之内,就不用担心,坏了也可用国产代替。