小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2205(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-27
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-13 15:09
DZ47-63小型断路器使用额定电压的问题,标的是400V,但是用在国外的440V电路中,有什么影响吗?有用过的人吗/
等待黎明
科技成就世界,技术成就未来。大家来来共同探讨,才能有技术的未
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 130 点
下载积分: 3654 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-03-14
最后登录: 2024-07-04
查看等待黎明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-14 11:03
对中国人的使用习惯来说绝对没有影响,只要能用就行,但在国外是绝对不行的,是绝对不符合安全要求的,肯定是不能用。在国外这种事是绝对不允许的做。