小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2205(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-27
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-13 15:09
DZ47-63小型断路器使用额定电压的问题,标的是400V,但是用在国外的440V电路中,有什么影响吗?有用过的人吗/
neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-13 15:46
当然有影响的,不安全呀,耐压不够,通过的功率大,发热量就大,如果是满负荷有危险.尽量选用比负荷大一些的型号.