楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
13957574621
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 436 点
下载积分: 707 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2021-07-07
查看13957574621的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-13 22:06
这不是很明显的吗。你把负载拆啦。开一下没跳闸。那肯定是电动机宅间短路,入地啦