楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
arpawpelf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 316 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2313 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-14 16:57
        首先判断是不是电机坏,还是线路短路,还是线路接地引起的.
1.把电机接线盒拆电线,2.并把线头分开,包好.3.再上电试,空开不知是否会跳.,如会跳是线路问题,如不跳一般是电机问题.还有电线是否开路引起缺相等