昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
jameslan520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 371 点
下载积分: 714 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-04-07
查看jameslan520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-04 23:05
1、检查电机的接线顺序,水泵一般有方向的。
2、检查电机三个绕组的阻值是否一致,有无短路,缺相,开路。
3、检查电机每一相的对地(壳)是否有短路或绝缘不佳。
4、用16A的短路器,按我们实际现场的调试经验来说应该是没有问题的。